E-2672 (A) Edificio San Ignacio.rte_detached.rvt (87,4 MB)
Hola! Nos encontramos un problema al intentar armar la elevación del eje P, en donde los muros son de 30, pero la viga que cruza el muro es de 35 cm. ¿Cómo podemos solucionarlo?
E-2672 (A) Edificio San Ignacio.rte_detached.rvt (87,4 MB)
Hola! Nos encontramos un problema al intentar armar la elevación del eje P, en donde los muros son de 30, pero la viga que cruza el muro es de 35 cm. ¿Cómo podemos solucionarlo?
Hola, el problema surge con la lectura de la herramienta del muro ubicado en el 3° piso. La herramienta por conveniencia analiza los muros como rectángulos de 4 puntos, este caso como el elemento contiene más de 4 esquinas en la cara se generan errores desde la lectura.
Para solucionarlo, te sugiero dividir el muro en tres segmentos, cada uno con caras de 4 puntos. De esta manera, la herramienta podrá procesar correctamente cada segmento sin errores.
Se adjuntan imágenes de referencia mostrando el problema y la solución.
Saludos,