Estimados. Realizando un corte en fundaciones me encuentro con que los ganchos de los arranque de malla tienen un largo de 35cm, cuando entiendo que en settings lo dejé de 15cm.
Hola Manuel,
Viendo el código del caso nos percatamos que para mallas verticales el software utiliza un criterio interno de Spoerer que considera el largo del gancho como el espesor de muro + 20cm. Por ejemplo, en este caso es de 35 que viene de 15 cm (muro) + 20 cm (adicional).
Analizaremos la posibilidad de cambiar este criterio por la configuración realizada por el usuario.
Saludos,
Manuel,
En la próxima actualización del software se cambiará la dimensión del gancho a la configurada en la pestaña settings.