Hola! Se nos generaron 2 problemas con el armado de vigas:
- Respecto a la viga del cielo piso 2, entre los ejes K y J, esta se logró armar y se mostró en elevación. Luego se replica a los pisos de arriba y se avanza con vigas contiguas del mismo eje. Posteriormente, el tag de la primera viga desaparece (ocurrió 2 veces, pues la armé 2 veces al verla desaparecida), pero metiéndome al armado de la viga, los fierros existen. No sabemos que ocurre acá.
- Al armar las vigas del eje J’ y luego replicarlas verticalmente, nos aparece el siguiente mensaje de error:
Quedamos atentos a sus respuestas, de antemano muchas gracias!
E-2672 (A) Edificio San Ignacio.rte_claud_detached.rvt (88,4 MB)
Hola Claudio, responderé los puntos en dos respuestas.
Respecto al punto 2, la herramienta para replicar analiza los niveles de referencias de las vigas que se encuentran en la vista. En esta hay una viga cuyo nivel de referencia corresponde a -1 Piso.
Revisando la asignación de niveles se aprecia que el modelo tiene dos niveles para el cielo del primer subterráneo: -1° piso y -1 Piso. Sin embargo, sólo -1° piso tiene asignado un piso en la configuración de niveles. Por lo tanto, si le asignas el nivel -1 a -1 Piso se soluciona el problema.
Saludos,
Respecto al punto 1 no lo pude replicar, es extraño que haya sucedido lo que comentas.
La viga del segundo piso en el modelo se encuentra definida como fuente de la replica, por esta razón en la primera fila de vigas aparece ID Cielo Piso 2° en vez de ID Cielo Piso 1°.
Saludos,
Estimado @Claudio_Kinast ,
En relación con la configuración de niveles en el proyecto, es fundamental que solo se consideren aquellos asociados a la estructura principal del edificio. Por ejemplo, si el edificio tiene 5 pisos y 2 subterráneos, los niveles deben ser los siguientes:
No se deben incluir niveles adicionales, como descansos de escaleras u otros niveles intermedios. Para modelar elementos a diferentes alturas, se deben aplicar los offsets correspondientes sobre los niveles base mencionados.
Esta metodología es crucial para garantizar la precisión en las futuras cubicaciones del proyecto.
Saludos cordiales,